  1. #26
    Лестничные полёты и лифты висят на отдельной фазе. У нас тоже такое бывает на пару сёк потухнет и снова все норм. Но уже где то с месяца три такого не было. Лестничные пролёт всегда со светом.
    Если хочешь иметь то, что никогда не имел, тебе придется делать то, что ты никогда не делал.

    "А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2

  2. #27
    Вспомнил одну тему.) в чате дома обсуждали. Один житель заметил что когда свет в доме вырубается, то горят только лестничные пролёты и пара квартир.) как это так?
    Если хочешь иметь то, что никогда не имел, тебе придется делать то, что ты никогда не делал.

    "А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2

  3. #28
    Цитата Сообщение от alesha64 Посмотреть сообщение
    У нас тоже так бывает, в основном вечером в пиковые нагрузки в доме.
    В моём доме тоже периодически свет "моргает" , но чаще это происходит в промежутке час-два ночи. Это явно не пиковое время.
    Я хочу делать то, что я хочу делать. Пусть будет лучше хуже, Чем не будет совсем. ©

  4. #29
    Цитата Сообщение от Mazzay Посмотреть сообщение
    Что в прошлой квартире у меня так было, что в нынешней. Ветка дома, идущая в том числе и в мою квартиру, обесточивается, и через пару секунд подача электричества возобновляется. Не часто — пару-тройку раз в месяц.

    С чем это может быть связано? В многоквартирных домах есть какая-то автоматика, которая сама обратно включается после отключения?
    Вот, кстати, и у нас такое же.
    Причем ни в прежней хрущевке, ни в родительских домах из 90 серий такого нет.
    Сейчас новый дом, но раз в неделю стабильно падает один автомат, отрубая треть кухни. Задолбалась часы в духовке и микроволновке настраивать.
    С чем это связано не понятно. Это бывает либо ночью, либо днем, когда все на работе. Соответственно, у нас кроме холодильников ничего в этот момент не работает.
    Что за дела?
    Все виды юридических услуг: www.reaction64.ru
    +7 (8452) 91-08-83
    Самый ПОЛЕЗНЫЙ инстаграм для водителей - @avtoprawo

  5. #30
    Цитата Сообщение от Lady Winter Посмотреть сообщение
    Что за дела?
    Чудес не бывает - если это автомат конкретно в вашей квартире, то вариантов не так много - неисправен сам автомат, не того номинала - нужен на больший ток, или где то КЗ в проводке или потребителях самоустраняющееся.
    Дружу с пчёлами .

  6. #31
    Цитата Сообщение от Maler Посмотреть сообщение
    Вспомнил одну тему.) в чате дома обсуждали. Один житель заметил что когда свет в доме вырубается, то горят только лестничные пролёты и пара квартир.) как это так?
    По нормам аварийное освещение заводится отдельным независимым фидером. Возможно пара квартир на нём случайно оказались.
    Дружу с пчёлами .

  7. #32
    Цитата Сообщение от foxbee Посмотреть сообщение
    По нормам аварийное освещение заводится отдельным независимым фидером. Возможно пара квартир на нём случайно оказались.
    там живут аварийные бригады

  8. #33
    Цитата Сообщение от Mazzay Посмотреть сообщение
    Дойдёшь. В последний раз я был, как раз, недалеко от входной двери в квартиру — достаточно в глазок посмотреть. В прошлый раз я был дальше, но и отключение было секунд на десять.
    Регулярные отключения секунд на 10 это уже похоже на какую-то задницу с электричеством.

  9. #34
    Цитата Сообщение от foxbee Посмотреть сообщение
    По нормам аварийное освещение заводится отдельным независимым фидером. Возможно пара квартир на нём случайно оказались.
    Да кого-то похоже просто задолбали подобные проблемы. Вот он и переключил.

  10. #35
    Цитата Сообщение от alesha64 Посмотреть сообщение
    там живут аварийные бригады
    Да в домах там чего только не бывает - и левые проводки от щитка помимо счётчика, и подключение от осветительных линий. Сам сталкивался - в квартире под ремонт с полностью обрубленной на щитке и демонтированной старой проводкой обнаружился проводок под штукатуркой. Решил что это от старой проводки кидали на какую -нибудь дополнительную розетку или светильник. Чикнул не проверив индикатором - звездануло от души. Оказалось что это была левая проводка от щитка мимо счётчика без всяких автоматов и предохранителей. В щитке этот провод просто испарился.
    Дружу с пчёлами .

  11. #36
    Аватар для bes24
    Регистрация
    03.10.2007
    Пол
    Пол: Мужской
    Авто
    четыре колеса, руль и сиденье
    Сообщений
    8 862
    Цитата Сообщение от Mazzay Посмотреть сообщение
    С чем это может быть связано? В многоквартирных домах есть какая-то автоматика, которая сама обратно включается после отключения?
    Нет. Там перекидной рубильник обычно, который надо вручную переключать.
    Скорее всего кто-то, где-то производит какие-то переключения.
    Если реально задалбывает, то выходов два:
    1) поставить бесперебойник на нужные потребители;
    2) пересесть на другую фазу, если она не подвержена этим скачкам.

  12. #37
    Цитата Сообщение от Maler Посмотреть сообщение
    Вспомнил одну тему.) в чате дома обсуждали. Один житель заметил что когда свет в доме вырубается, то горят только лестничные пролёты и пара квартир.) как это так?
    У меня распределительный щит к "коридорчике". Я без проблем могу подключить свою квартиру на любую фазу, в том числе на лестничную.

  13. #38
    Цитата Сообщение от Lady Winter Посмотреть сообщение
    Сейчас новый дом, но раз в неделю стабильно падает один автомат, отрубая треть кухни. Задолбалась часы в духовке и микроволновке настраивать.
    У Вас не УЗО выбивает?

  14. #39
    Цитата Сообщение от santim Посмотреть сообщение
    У Вас не УЗО выбивает?
    Да, узо падает
    Все виды юридических услуг: www.reaction64.ru
    +7 (8452) 91-08-83
    Самый ПОЛЕЗНЫЙ инстаграм для водителей - @avtoprawo

  15. #40
    Цитата Сообщение от Lady Winter Посмотреть сообщение
    Да, узо падает
    Тогда проблема исключительно внутри квартиры. У меня так было недавно — выбивал ТЭН в водогрейке.

  16. #41
    Цитата Сообщение от Lady Winter Посмотреть сообщение
    Да, узо падает
    Это утечка где то - или один из приборов на корпус утекает, или проводка с нарушенной изоляцией где то по влажной поверхности даёт утечку. Там ток срабатывания то 30мА скорее всего у УЗО.
    Посудомойка есть ?
    Дружу с пчёлами .

  17. #42
    Цитата Сообщение от foxbee Посмотреть сообщение
    Это утечка где то - или один из приборов на корпус утекает, или проводка с нарушенной изоляцией где то по влажной поверхности даёт утечку. Там ток срабатывания то 30мА скорее всего у УЗО.Посудомойка есть ?
    Или стиралка.

  18. #43
    Цитата Сообщение от Lady Winter Посмотреть сообщение
    Да, узо падает
    Банально, может эл. чайник виноват, если пользуетесь. Вода на контакты нагревателя попадает.Еще наблюдал, когда при эл. розжиге газ. плиты УЗО срабатывало. В камфорке собирался конденсат или заливало водой. УЗО не только полезно, но и геморно.

  19. #44
    Цитата Сообщение от santim Посмотреть сообщение
    А еще невозможно заниматься сваркой, включенную в розетку через УЗО.
    Это от аппарата зависит. У меня нормально сварной работал.

    А вообще случай был - кто-то из соседей в квартире проф.станок поставил, так дикие помехи потом в сеть шли.

  20. #45
    Цитата Сообщение от external Посмотреть сообщение
    Это от аппарата зависит. У меня нормально сварной работал.
    Ну, да. Мой специфический случай, варил провода той же ветки. Снимается претензия

  21. #46
    Цитата Сообщение от santim Посмотреть сообщение
    Банально, может эл. чайник виноват, если пользуетесь.
    Ессно, чайником пользуемся.
    И посудомойка, и стиралка, и водонагреватель проточный.

    Так то я понимаю, что если это наше узо подает, значит вопрос в наших токопроводящих устройствах.
    Вопрос - является ли это нормальным?
    И что с этим делать?
    Разводку делали, вроде бы, профессионалы.
    Провода покупали самые хорошие.
    Вот и не понятно - это косяки электросети по умолчанию или нам электрики накосячили?
    Все виды юридических услуг: www.reaction64.ru
    +7 (8452) 91-08-83
    Самый ПОЛЕЗНЫЙ инстаграм для водителей - @avtoprawo

  22. #47
    Цитата Сообщение от Lady Winter Посмотреть сообщение
    Ессно, чайником пользуемся.
    И посудомойка, и стиралка, и водонагреватель проточный.

    Так то я понимаю, что если это наше узо подает, значит вопрос в наших токопроводящих устройствах.
    Вопрос - является ли это нормальным?
    И что с этим делать?
    Разводку делали, вроде бы, профессионалы.
    Провода покупали самые хорошие.
    Вот и не понятно - это косяки электросети по умолчанию или нам электрики накосячили?
    Скорее, это проблемы с каким-либо электроприбором.

  23. #48
    Цитата Сообщение от Lady Winter Посмотреть сообщение
    Ессно, чайником пользуемся.И посудомойка, и стиралка, и водонагреватель проточный.Так то я понимаю, что если это наше узо подает, значит вопрос в наших токопроводящих устройствах.Вопрос - является ли это нормальным?И что с этим делать?Разводку делали, вроде бы, профессионалы.Провода покупали самые хорошие.Вот и не понятно - это косяки электросети по умолчанию или нам электрики накосячили?
    Это не нормально.В принципе возможна такая ситуация, что УЗО отрабатывает возросшую утечку при повышении напряжения в сети (это объясняет ночные отключения, с дневными сложнее). Проверить проводку на утечки сможет любой вменяемый человек, которому не страшно доверить тыкать щупом в розетку. Для этого:0. Обязательно отключить УЗО и автомат, контролирующий интересующие розетки. Убедиться в том, что розетки обесточены. Отсоединить (физически) все приборы-потребители.1. Отсоединить провод рабочего нуля розеток, приходящий в щиток, от выходной клеммы УЗО.2. Измерить сопротивление между отсоединенным проводом и входной нулевой клеммой УЗО.3. Измерить сопротивление между отсоединенным проводом и батареей. Удобнее это сделать в розетке, но при этом обязательно выполнить пункт 0! Т.е. померить сопротивление между каждой из "дырок" розетки и батареей.По хорошему тестер должен уйти в зашкал, т.е. измеренное сопротивление в пп. 2,3 должно быть выше измеряемого предела прибора.Во всяком случае, оно должно измеряться мегаомами. Если ниже- то с проводкой проблема. Возможны и просто глюки УЗО/автомата, у меня тоже периодически отщелкивался простой автомат на 16А при околонулевом потреблении, с тех пор, как заменил на другой, проблема не возвращалась. Если в щитке 2 УЗО, можно просто поменять местами и посмотреть, что будет дальше, или если есть где "лишнее" УЗО, попробовать поменять на него.Если с проводкой и УЗО все ок, искать виноватого потребителя.Все три подхода можно параллелить.

  24. #49
    LPD:  Ноль-седьмой Аватар для Oleg07
    Регистрация
    18.03.2004
    Пол
    Пол: Мужской
    Авто
    Тушканчик
    Сообщений
    46 915
    Записей в дневнике
    1
    Цитата Сообщение от Lady Winter Посмотреть сообщение
    Так то я понимаю, что если это наше узо подает, значит вопрос в наших токопроводящих устройствах.
    Вопрос - является ли это нормальным?
    И что с этим делать?
    Разводку делали, вроде бы, профессионалы.
    Провода покупали самые хорошие.
    Марку узо напиши или сфоткай его. Если дешевое электронное то вполне возможно оно само начало глючить. Если хорошее электромеханическое, то смотреть потребители. Днем кроме холодильника больше ничего не включено? Повыдергивай все не нужное днем из розеток. А потом холодильник переноской в другую комнату на другую группу.