могут ли на 1 трансформаторе мощностью до 15 кВ висеть 2 потребителя оба до 15 кВ
Если потребителя всего два ( к примеру 2 циркуляционных насоса, работающих круглосуточно) то такой вариант точно не допустим, у трансформатора коэффициент перегрузки, даже кратковременной, не может быть более 1,4. То есть максимальная мощность которую он может выдать в аварийном режиме и остаться работоспособным будет15х1,4=21 КВА. В случае постоянной работы под нагрузкой выбирается коэффициент загрузки трансформатора 0,7, то есть долго и счастливо он будет работать отдавая в нагрузку 10.5 кВА В общем случае нужно знать конкретную марку трансформатора - некоторые допускают перегрузку не более 15%.
Есть такой параметр, как коэффициент использования - если потребители имеют его заведомо меньше 0,5 ( какие то тельферы, лифты , фены в парикмахерской или другие подобные устройства, которые работают периодически и кратковременно), то в таком случае суммарная мощность потребителей умножается на коэффициент использования - к примеру, если этот трансформатор питает парикмахерскую с 15 рабочими местами , на каждом из которых есть фен на 2 кВА, то 15 киловаттного трансформатора вполне хватит, т.к фены включаются на короткое время и в случайном порядке (коэффициент использование фенов примерно 0,2-0,3).
Если потребитель включен постоянно (например насос на перекачивающей станции, который работает круглосуточно), то его коэффициент использования будет равен единице.
Если есть конкретные данные по потребителям, то рассчитать потребную мощность трансформатора может любой выпускник политеха , обучавшийся по специальности "Электроснабжение Промышленных Предприятий"