Система аварийного питания. Нужен совет

  • Автор темы Инженер
  • Дата начала
Инженер

Инженер

Активный участник
Регистрация
01.03.2009
Сообщения
2 571
Реакции
135
Баллы
63
Ситуация следующая: Нужно собрать блок аварийного питания. Принцип работы следующий: питается прибор от источника А, там пропадает питание, блок переключает его на источник Б. Как на источнике А появляется напряжение, блок возвращает на него питание.
Мощность 1-3 КВата. Что-то наподобие ИБП для компа, но аварийное питание не от аккумуляторов, а от запасной линии.
Есть ли готовые девайсы в магазинах или можно собрать из подручных средств, например из того же компьютерного ИБП?
 
evn

evn

LPD: Земля
Регистрация
27.07.2005
Сообщения
28 585
Реакции
189
Баллы
63
Автомат выбора линии электропитания и переключения нагрузки Chloride CROSS / CROSS Chassis мощностью от 250 до 1250 А
ПРИМЕНЕНИЕ
Chloride CROSS/CROSS Chassis - автомат выбора линии для полного контроля электропитания нагрузки.
ОСОБЕННОСТИ
Автомат выбора линии CROSS обеспечивает мгновенное (2-5 мс) переключение нагрузки на резервную линию в случае любых системных сбоев.
Необходимая избыточность
CROSS немедленно и автоматически переключает нагрузку на тот энергетический источник, на котором параметры электропитания лучше.​
CROSS поставляется в следующих вариантах:

  • базовая версия CROSS (от 250 до 1250 А), которая включает в себя все компоненты переключения и является полностью автономной
  • блочная версия CROSS Chassis (250 и 450 А), которая дает возможность использования компонентов переключения в соответствии с установками пользователя. Эта версия может быть полностью интегрирована в электрический щит
Высочайшая эффективность

  • режим выбора приоритетов - Priority mode - работа от приоритетного источника электроэнергии
  • возможность выбора условий переключения
  • два альтернативных источника электроэнергии электрически изолированы в момент переключения (технология "Break before make" - "Разрыв-До-Соединения")
  • чрезвычайно большая емкость силовых элементов для частой работы в условиях коротких замыканий или перегрузок
  • обходные выключатели (линии обхода) для режимов стандартного обслуживания
Простая связь

  • состояние и параметры работы АВЛ отображается на дисплее с жидкокристаллической индикацией
  • два последовательных порта RS232
  • свободный от напряжения контактный порт ("сухие" контакты)
Широкий диапазон опций
Имеется широкий диапазон опций, включая:

  • трансформатор гальванической изоляции
  • расцепляющие катушки на выходе
  • RFI фильтры
  • подвод кабеля сверху
  • комплект для работы без нейтрального провода
  • переносной дисплей
Подключение к сервису LIFE.Net - сервис, который работает 24 часа в сутки круглый год
Для повышенной надежности работы ИБП может быть использован уникальный сервис удаленного контроля LIFE2000 для гарантированного обслуживания Вашего ИБП высококвалифицированными специалистами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
как то так. надеюсь поможет.
зы с таким ником..спрашивать о таких пустяках:)
 
OP
Инженер

Инженер

Активный участник
Регистрация
01.03.2009
Сообщения
2 571
Реакции
135
Баллы
63
Y

Yujen

Guest
Газовик Я, не электрик. Чуть чуть мозга не хватает до электрики.
звякни мне после 15 часов, у меня тесть главный энергетик, не скажу чего, но на него переключу, с ним поговорите, он так 5 зданий(учреждений) разруливает
 