Гофру кинь и не парься, в помещении да и еще закрытая от прямых солнечных лучей она прослужит дольше чем простоит дом.В каком виде требуется укладывать кабель по потолку, если там будет натяжной потолок?
и
В каком виде требуется укладывать кабель по потолку, если будет потолок обшитый пластиковыми панелями?
И ещё. Гофра... ПВХ не распространяет горение, а ПНД (не путать с "панкс нот дэд") жестче, долговечнее и не рассыпается при монтаже, но при этом горит? Или я не прав? Так в чём же прокладывать? ) Или просто дюбель-хомутами к потолку?
В некоторых специализированных кругах считается, что при использовании провода ВВГнг применение гофры необязательно.В каком виде требуется укладывать кабель по потолку, если там будет натяжной потолок?
В некоторых специализированных кругах считается, что при использовании провода ВВГнг применение гофры необязательно.
В некоторых специализированных кругах считается, что при использовании провода ВВГнг применение гофры необязательно.
Это понятно. Но обычная гофра ломкая.под гофру и трубу есть специальные клипсы. и то и то не распространяет горение.
Свободный от галогенов ДА
Устойчивость к УФ-излучению ДА
Распространяет горение ДА
С протяжкой (зондом) ДА
Маслостойкость ДА
Цвет Черный
Степень защиты (IP) IP55
Материал Полиэтилен
Да, тоже тонкая грань какая-то между ВВГнг и ВВГнг-LS.В некоторых специализированных кругах считается, что при использовании провода ВВГнг применение гофры необязательно.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР О ПРОКЛАДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК
ЗА ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ И В ПЕРЕГОРОДКАХ
ЦИРКУЛЯР
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ
2 апреля 2004 г.
N 7/2004
(Д)
УТВЕРЖДАЮ
Президент Ассоциации
"Росэлектромонтаж"
2 апреля 2004 года
Согласовано
Руководитель Госэнергонадзора
Минэнерго России
31 марта 2004 года
В связи с выходом новой редакции НПБ 110-03 "Перечень зданий,
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализацией" и введением в действие согласованного с Главным
управлением государственной противопожарной службы МЧС России Свода
правил СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых
и общественных зданий" предлагается при прокладке электропроводок за
подвесными потолками и в перегородках руководствоваться следующим:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных
из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки
выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям
пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических
коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие
горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с
использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки
выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и
металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с
использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки
выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со
степенью защиты не ниже IP4X;
- за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с
использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки
выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной
способностью металлических трубах, а также в обладающих
локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
Сумма площадей поперечных сечений проводов и кабелей,
прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40% внутреннего
поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть
закрыты торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из них
кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим
составом.
При этом пожаробезопасность электропроводки обеспечивается
выполнением требований главы 2.1 ПУЭ, а общий объем горючей массы
изоляции совместно проложенных кабелей и/или проводов должен быть
менее 1,5 литров на 1 погонный метр.
Настоящий Циркуляр действует до внесения изменений в п. 7.1.38
Правил устройства электроустановок.
2 апреля 2004 г.
N 7/2004
Работа по прокладке увеличит стоимость вдвое...Да. Но какая-то механическая защита при монтаже все же есть с гофрой, причем за копейки ИМХО.
Работа по прокладке увеличит стоимость вдвое...
Если просто, то что под дюбель-хомут сверлить, что под крепление гофры сверлить. Единственная относительна сложность - затяжка в гофру, но участки не длинные, объем небольшой, так что на общую стоимость не сильно повлияет. Около 1000-1500р. на гофру с крепежом.Работа по прокладке увеличит стоимость вдвое...
Монтаж кабеля в гофре в квартире это пережитки старого монтажа. Сейчас это давно потеряло смысл.Если просто, то что под дюбель-хомут сверлить, что под крепление гофры сверлить. Единственная относительна сложность - затяжка в гофру, но участки не длинные, объем небольшой, так что на общую стоимость не сильно повлияет. Около 1000-1500р. на гофру с крепежом.
Может при заказе монтажа это сильно влияет - я не в курсе.
Если не смотреть в нормы, то по логике у гофры две функции: предотвратить распространение горения и механическая защита. Как и кто там будет механически воздействовать на кабель висящий на потолке под натяжным потолком - не ясно. Негорючий кабель (ВВГнг) сам по себе не распространяет горение, так какого его же пихать в гофру, которая обеспечивает эту же функцию?
Во время монтажа потолка его ж не греют до такой степени, чтоб повредить кабель?
и в стяжке ВВГ прекрасно лежит без гофры и ниче ему не делается. Нафиг она в хате не нужна, правильно.B.O.S.S, А если в стяжке? Просто предстоит ремонт в новостройке, по потоку и в штробах понятно что незачем, а вот в стяжке.
При прокладке кабеля в стяжке очень много нюансов. Где например собираешься распред. коробки делать?B.O.S.S, А если в стяжке? Просто предстоит ремонт в новостройке, по потоку и в штробах понятно что незачем, а вот в стяжке.
Планирую все делать в подрозетниках, так как удобно и доступ есть. Я больше за провод боюсь в плане механических повреждений, к примеру блок стеновой упадет при переноске или переноску лестницу поставят, а повреждения не заметишь, хорошо если только изоляция повредится, но и тогда будут утечки и узо начнет вышибать. Плюс у меня еще по полу идет отопление и водоснабжение, в квартире стояков нет, все в коридоре.При прокладке кабеля в стяжке очень много нюансов. Где например собираешься распред. коробки делать?
Планирую все делать в подрозетниках, так как удобно и доступ есть. Я больше за провод боюсь в плане механических повреждений, к примеру блок стеновой упадет при переноске или переноску лестницу поставят, а повреждения не заметишь, хорошо если только изоляция повредится, но и тогда будут утечки и узо начнет вышибать. Плюс у меня еще по полу идет отопление и водоснабжение, в квартире стояков нет, все в коридоре.
Если строители криворукие подавят и в гофре)))