Ошибка 404, страница не существует или она устарела
Да,поменяли.http://meandr.ru/uzm-51m
Если кабель нормальный 2,5 кв.мм - можно 20А поставить.На форумах обсуждали это,приводили в пример Францию - там так ставят,а так побольше линий к стационарным мощным потребителям.Проводка делается на 40-50 лет,чем лучше сейчас сделаешь - тем меньше будешь о ней вспоминать.Розеток в комнатах побольше,женщины любят перестановки делать - а у Вас розетки на все случаи стоят,не надо тащить удлинители.:em24:
Кстати есть излишки электрики - пишите в личку,в основном шнайдер.:)
 
Dron_

Dron_

Активный участник
Регистрация
15.10.2009
Сообщения
5 506
Реакции
80
Баллы
48
случилась сегодня такая фигня, на выходе из стабилизатора (ресанта настенный) пожарилась изоляция примерно на 2-3 см у фазы. попробовал подтянуть с какого то фига болт зажимающий провод подтянулся на пол оборота, зная себя тяну пока не остановится, всё висит уже года полтора - два. после подтяжки запах гари пропал. пролазил все распред коробки розетки выключтели вводной щиток, везде всё нормально.
из-за этого решил выкинуть китайские автоматы екф, т.к. не сработали, что посоветуете не дорогое?
 
Nikon

Nikon

Активный участник
Регистрация
06.05.2008
Сообщения
13 809
Реакции
73
Баллы
48
Dron_

Dron_

Активный участник
Регистрация
15.10.2009
Сообщения
5 506
Реакции
80
Баллы
48
А с чего бы они должны были сработать?
не должны? что бы такое поставить на ввод что бы обезопасить себя?
и напомните мне пожалуйста номиналы автоматов для каждого сечения проводов если не сложно, помню на полторашку - 16, на 2.5 - 25, а дальше?
 
Z

ZASlonovsky

Активный участник
Регистрация
21.10.2009
Сообщения
8 677
Реакции
214
Баллы
63
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 800
Реакции
901
Баллы
113
спасибо, интересная таблица :)
только очень условная. есть еще куча поправочных коэффициентов в зависимости от способа прокладки, от типа подключаемой нагрузки и т.п.
но для дома: свет 1,5 и 10а, розетки 2,5 и 16а. более мощное подключается через клеммники и кабельки уже 4квмм и выше
 
Архип

Архип

Участник
Регистрация
10.10.2011
Сообщения
931
Реакции
10
Баллы
18
не должны? что бы такое поставить на ввод что бы обезопасить себя?
и напомните мне пожалуйста номиналы автоматов для каждого сечения проводов если не сложно, помню на полторашку - 16, на 2.5 - 25, а дальше?
От чего обезопасить себя хотите? В принципе, рынок завален всевозможными устройствами защиты.
 
Vovanich

Vovanich

Активный участник
Регистрация
27.07.2006
Сообщения
11 170
Реакции
1 079
Баллы
113
Если розетку из щитка убрать то можно в 2 ряда попытаться все уместить. Но лучше резерв иметь на всякий.
Олег, вот сфотал то что сейчас стоит. Обознался с нижним рядом, там дифы и автомат один. Я одно понял, меня такой комплект щика не устроит однозначно.(Однолинейку попытаюсь нарисовать))))
Щит наружн_1.jpg Щит наружн_2.jpg Щит наружн_3.jpg

Реле напряжения поставить после счётчика - УЗМ51М ,СР722 или подобное.Для информации - для чего нужно ставить - http://meandr.ru/uzm51m .

кстати да. очень полезное дополнение если в квартире много незащищенной дорогостоящей аппаратуры.
Не ну конечно красиво, особенно с цифирками )))(и ценник на него ну очень пугает больше двух рублей, кхм...) Эт какой шкаф тогда внедрять тогда, до пола штоли))) чтоб учесть все хотелки и защитится от всего возможного? Да в любой квартире куча электроники, но нейжели в новостройке нет общего такого устройства?
 
Vovanich

Vovanich

Активный участник
Регистрация
27.07.2006
Сообщения
11 170
Реакции
1 079
Баллы
113
Да, ещё есть пару вопросов.
1. Имеется вводной УЗО,
- одни говорят ставить дополнительно УЗО на ст.машинку, накоп.бак, и посудомойку
- другие одного хватит, общего, т.к. если будет утечка то может выбить оба УЗО(и пох на предел миллиампер на предел утечки).
Но тут возникает другой вопрос, вышибает например УЗО зону кухни, а там холодильник(при долгом отсутствии потечёт/протухнет).
На это, "другой" говорит протянуть отдельную линию на холодильник и посадить её на обычный автомат.

2. По поводу разветкоробок. Практикуется сварка, пайка, скрутка и соответсвенно плюсом изолента. По быстро зажимным клемникам думал, но "чёта очкую" и каждое соединение клемником делать хорошим, имхо дорого будет.

Кто что скажет? выслушаю любые советы, почитаю ссылки, и пр.
 
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 800
Реакции
901
Баллы
113
1. Имеется вводной УЗО,
- одни говорят ставить дополнительно УЗО на ст.машинку, накоп.бак, и посудомойку
- другие одного хватит, общего, т.к. если будет утечка то может выбить оба УЗО(и пох на предел миллиампер на предел утечки).
2. По поводу разветкоробок. Практикуется сварка, пайка, скрутка и соответсвенно плюсом изолента. По быстро зажимным клемникам думал, но "чёта очкую" и каждое соединение клемником делать хорошим, имхо дорого будет.
1. вводное узо у тебя противопожарное на 100мА. и что хорошо электромеханическое. оставь его.
для защиты людей ставится на 10мА или на 30мА. на 10 как правило во влажных помещениях. но есть вероятность ложных срабатываний. поэтому в основном на 30 ставят.
при утечке по идее должно выбить только первый дифавтомат, который на 30. противопожарные еще на 300мА бывают. можно поэкспериментировать, но у меня есть только на 30мА.
2. способов соединения дохрена еще. яйца-орешки-сжимы, болтовое соединение, муфты и т.п.
в идеале на каждую розетку тянуть свой конец. но для освещения придется соединять да и на розетки тоже, хотя их можно шлейфом кидать, но расход кабеля больше. пуэ запрещает скрутки. но. скорей всего из-за возможности хреново скрутить. имхо хорошая длинная плотная скрутка лучше клеммника, которые в подавляющем большинстве китай и часто при затягивании винтика срезает резьбу даже при незначительном усилии. ваго - хз. одноразовые однозначно нах, их если только на освещение слаботочное. многоразовые с лапками получше, но тоже както особого доверия к ним нет. ваго вообще придумали для быстроты монтажа криворукими электриками, воткнул и все. вот со скруткой намного дольше провозишься. а так конечно скрутку потом опаять это лучше, а сварить еще лучше. тока если умеешь.
 
Vovanich

Vovanich

Активный участник
Регистрация
27.07.2006
Сообщения
11 170
Реакции
1 079
Баллы
113
Про вводное УЗО понял, оставлю, спасибо!!!
при утечке по идее должно выбить только первый дифавтомат, который на 30. противопожарные еще на 300мА бывают. можно поэкспериментировать, но у меня есть только на 30мА.
Вот этот "другой", он практик, и он говорит, что раз на раз не приходится, 50/50 так сказать. Если есть интерес и возможность, могу предоставить этот щиток(на месте) для "поэкспериментировать" )))
И он практикует скрутку+пайка.
 
OP
B.O.S.S

B.O.S.S

Активный участник
Регистрация
11.05.2008
Сообщения
7 624
Реакции
691
Баллы
113
Применяли сварку, сейчас остановились на пайке, просто удобнее и + очень надежное необслуживаемое соединение. Свет бывает на ваго расключаем, но они должны быть настоящие в этом и есть залог успеха.
 
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 800
Реакции
901
Баллы
113
Вот этот "другой", он практик, и он говорит, что раз на раз не приходится, 50/50 так сказать.
ну я тоже не теоретик, 5 группа))))
а вышибает вообще иногда совершенно не логично.
тем более у тебя стоят дифы электронные да еще и китайские, которые особой точностью и надежностью не отличаются.
поэкспериментировать и сам можешь. найди резистор на пару ватт и номиналом 1 килоом. и коротко замкни ноль до дифа и фазу после. должен по идее только первый сработать. но тока и для вводного хватит. а если 5 килоом то вводной не должен сработать, а на 30мА должен
 
Dron_

Dron_

Активный участник
Регистрация
15.10.2009
Сообщения
5 506
Реакции
80
Баллы
48
только очень условная. есть еще куча поправочных коэффициентов в зависимости от способа прокладки, от типа подключаемой нагрузки и т.п.
но для дома: свет 1,5 и 10а, розетки 2,5 и 16а. более мощное подключается через клеммники и кабельки уже 4квмм и выше
у меня ввод 4-ка через двух полюсной автомат на 40, далее с автомата идёт на стаб (ресанта ACH-5000H\1-ц) и со стаба на счётчик, с счётчика разводка на автоматы (все на 25) 4-кой и пошли до распред коробок 2.5 далее на розетку 2.5 на свет 1.5, два отдельных вывода без распред коробок на стиралку и микроволновку с электро-газовым котлом.
стаб ставил исключительно из-за того что если напруга падает ниже 200 котёл выходит в защиту, затем понравились стабильные 220 в, но не нравится запоздалое переключение реле.
стоит ставить автоматы амперажом ниже?
От чего обезопасить себя хотите? В принципе, рынок завален всевозможными устройствами защиты.
хотя бы от того что бы не воспламенилось когда что то начнёт плавится, хоть и все кабеля в гофре, но любая гофра так же горит :)
 
Vovanich

Vovanich

Активный участник
Регистрация
27.07.2006
Сообщения
11 170
Реакции
1 079
Баллы
113
Oleg07, отписался в личку
 
Penguin

Penguin

Активный участник
Регистрация
10.02.2007
Сообщения
9 835
Реакции
724
Баллы
113
Мужики, а реально ли сейчас найти нормальные розетки, в которых подпружиненные контакты, да ещё и изолятор чтоб керамика был... Как в старых советских розетках.
 
Dron_

Dron_

Активный участник
Регистрация
15.10.2009
Сообщения
5 506
Реакции
80
Баллы
48
Мужики, а реально ли сейчас найти нормальные розетки, в которых подпружиненные контакты, да ещё и изолятор чтоб керамика был... Как в старых советских розетках.
думаю наврятли будет что то с пружинками, но на сенном можно поискать.
если терпит до потепления откапаю б.у. советсткую розетку, отдам за самовывоз. главное напомнить как потеплеет.
 
Penguin

Penguin

Активный участник
Регистрация
10.02.2007
Сообщения
9 835
Реакции
724
Баллы
113
думаю наврятли будет что то с пружинками, но на сенном можно поискать.
если терпит до потепления откапаю б.у. советсткую розетку, отдам за самовывоз. главное напомнить как потеплеет.
Не-не-не... Суть как раз в том, чтобы была современная, но что-то похожее по качеству... Нужна встраиваемая, пусть будут и дороже обычных, главное чтобы качество было. Честно сказать, эти современные, пусть и фирма какая-то, но шляпа полная. Особенно в плане контактов. Изолятор - пластик. Контакты - стрёмные "усики", которые после евровилок уже теряют свою "упругость". Не то что советское исполнение, на керамике, с подпружиненными контактами! Самые надёжные.
 