Электромонтаж, освещение, электроустановочные изделия

  • Автор темы B.O.S.S
  • Дата начала
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 576
Реакции
659
Баллы
113
Ток УЗО должен быть не менее суммы токов автоматов в одной группе.
Не совсем так. А если в группе десяток 16-х автоматов? То что на 160а узо ставить? К примеру вводной автомат 50 ампер. Тогда групповое узо на 63 при десятке 16амперников в группе. А если на узо только один автомат то узо на ступень выше по току. Или проще диф поставить.
 
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 576
Реакции
659
Баллы
113
На 16 квадрат провода никто не запрещает ставить автомат на 1 ампер, если на конце висит потребитель с максимальным потреблением в 0,2 ампера.
А вот защищать такой потребитель автоматом на 60 ампер чревато. Это явно что-то мелкое. Замкнёт так, что ток будет 30 ампер - провода выдержат, а прибор будет тлеть/гореть/вонять пока хату не сожгет.
Блин, как же я зарядку для мобилки в розетку включаю которая запитана кабелем 2.5 квадрата и автомат на 16 ампер? А вдруг зарядка коротнет? )))))
 
santim

santim

Активный участник
Регистрация
19.02.2009
Сообщения
2 011
Реакции
270
Баллы
83
А если в группе десяток 16-х автоматов? То что на 160а узо ставить
Тогда схема не корректно составлена. У автора вопроса, допустим, в группе 2 ветви по 16 А. Нагрузит он каждую по 15 а, что будет с контактами УЗО на 25а? Как вы писали
А если на узо только один автомат то узо на ступень выше по току.
что справедливо и на группу.
 
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 576
Реакции
659
Баллы
113
Кстати вот ркн рбуз
Вообще давно на этот канал подписан много интересного выкладывает, только ну очень медленно все рассказывает, да и билеты на его сайте учил, только последнее время он перестал их обновлять.
 
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 576
Реакции
659
Баллы
113
Тогда схема не корректно составлена. У автора вопроса, допустим, в группе 2 ветви по 16 А. Нагрузит он каждую по 15 а, что будет с контактами УЗО на 25а?
Почему не корректно? Такой пример. Вводной автомат 40а. Дальше несколько групп с общим числом автоматов суммарным током 200а. Может же такое быть? Да легко. Десяток групп по 16а на розетки и столько же 10а на свет. Скольки амперное противопожарное узо на входе ставить? На 250а? Или всеже на ступень выше вводного автомата?
 
santim

santim

Активный участник
Регистрация
19.02.2009
Сообщения
2 011
Реакции
270
Баллы
83
Или всеже на ступень выше вводного автомата?
Если УЗО перед вводным 40а, то на ступень выше. Пусть автомат защищает УЗО. Что посоветуете автору на вопрос о УЗО 25а для его группы?
 
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 576
Реакции
659
Баллы
113
Если УЗО перед вводным 40а, то на ступень выше. Пусть автомат защищает УЗО. Что посоветуете автору на вопрос о УЗО 25а для его группы?
А если узо после вводного то что автомат не защитит его?)))
Да че тут советовать, и так ясно что узо на 40 надо.
 
bes24

bes24

Активный участник
Регистрация
03.10.2007
Сообщения
14 360
Реакции
1 847
Баллы
113
Автомат защищает не провод, а человека и здание.
На 16 квадрат провода никто не запрещает ставить автомат на 1 ампер, если на конце висит потребитель с максимальным потреблением в 0,2 ампера.
А вот защищать такой потребитель автоматом на 60 ампер чревато. Это явно что-то мелкое. Замкнёт так, что ток будет 30 ампер - провода выдержат, а прибор будет тлеть/гореть/вонять пока хату не сожгет.
Автомат подбирают по нагрузке.
Провод подбирают по автомату.
Его задача - быть "толще" автомата. Чтобы из провода в плавкий предохранитель не переквалифицироваться.
Это всё подбирается не совсем так. Если правильно делать конечно.
Провод подбирается по нагрузке и длине. А вот автомат уже подбирается по току, который может выдержать провод и проверяется по чувствительности и отключающей способности.
 
santim

santim

Активный участник
Регистрация
19.02.2009
Сообщения
2 011
Реакции
270
Баллы
83
Кстати вот ркн рбуз
В процессе ремонта квартиры много мониторил РКН, остановился на этом. Занимает 2 дина, собственное потребление единицы ма, по надежности по обзорам на должном уровне. Заводские настройки не стал трогать. Были случаи сработки по превышению напряжения в сети 243в. Смотрится в его "журнале". Есть недостаток по-мне, не показывает даты сработок.
 
bes24

bes24

Активный участник
Регистрация
03.10.2007
Сообщения
14 360
Реакции
1 847
Баллы
113
А как с УК согласовали такую глобальную переделку сетей?
Там были адекватные управленцы этим домом.
Всё обговорили, что да как и приступили к работе, но бумажек естественно никаких никто не подписывал.
 
ShuLia

ShuLia

Активный участник
Регистрация
08.10.2009
Сообщения
4 662
Реакции
673
Баллы
113
А если узо после вводного то что автомат не защитит его?)))
Да че тут советовать, и так ясно что узо на 40 надо.
Ну тогда на один автомат ставить узо - на ту линию где можно дотронуться до металлических частей, а это холодильник и микроволновка. на остальные смысл ставить?
а вот одинаковые токи в узо и автомате - совсем плохо? я про водогрейку со стиралкой на 25 и таким же узо на 25. Просто эти узо уже купил. Хотя общее потребление и 16а выдержит.
Просто еще одно узо покупать при ценнике 4+, ну хз
 
bes24

bes24

Активный участник
Регистрация
03.10.2007
Сообщения
14 360
Реакции
1 847
Баллы
113
Ну тогда на один автомат ставить узо - на ту линию где можно дотронуться до металлических частей, а это холодильник и микроволновка. на остальные смысл ставить?
а вот одинаковые токи в узо и автомате - совсем плохо? я про водогрейку со стиралкой на 25 и таким же узо на 25. Просто эти узо уже купил. Хотя общее потребление и 16а выдержит.
Просто еще одно узо покупать при ценнике 4+, ну хз
Пойдёт твоё узо на 25. У тебя там всё равно 25 ампер нагрузки не будет. Максимум ампер 20-22 дадут водогрейка со стиралкой
 
Oleg07

Oleg07

LPD: Ноль-седьмой
Регистрация
18.03.2004
Сообщения
47 576
Реакции
659
Баллы
113
а вот одинаковые токи в узо и автомате - совсем плохо? я про водогрейку со стиралкой на 25 и таким же узо на 25. Просто эти узо уже купил. Хотя общее потребление и 16а выдержит.
Вот и купи автомат на 16. А узо на 25 уже есть. Тем более кабель на 2.5 квадрата ведь кинул?
Автомат на 25 ампер может длительно держать ток примерно ампер 30-35 пока не отщелкнется тепловая защита, а вот контакты узо расчитанные на 25 ампер могут и подгореть.
Но в твоем случае если на этом автомате будут только стиралка с водогрейкой то можешь и 25 оставить. При кз отщелкнет. Но лучше на 16.
 
santim

santim

Активный участник
Регистрация
19.02.2009
Сообщения
2 011
Реакции
270
Баллы
83
а вот одинаковые токи в узо и автомате - совсем плохо? я про водогрейку со стиралкой на 25 и таким же узо на 25. Просто эти узо уже купил. Хотя общее потребление и 16а выдержит.
:) Чисто теоретически, максимальные токи нагрузки стиралки и водогрейки определены. Какая максимальная мощность водогрейки? 2,5квт? Ток будет приб. 12а. Стиралка аналогично.
 
ShuLia

ShuLia

Активный участник
Регистрация
08.10.2009
Сообщения
4 662
Реакции
673
Баллы
113
Тем более кабель на 2.5 квадрата ведь кинул?
Да, туда отдельная линия 2,5
Вот и купи автомат на 16
Да есть он, вот только 3,3кВт автомата скорее всего вырубят одновременную нагрузку. Бойлер же включается когда ему нужно. Ему срать на стиралку
 
A

ArtemSaratov

Активный участник
Регистрация
16.08.2004
Сообщения
12 563
Реакции
420
Баллы
83
Блин, как же я зарядку для мобилки в розетку включаю которая запитана кабелем 2.5 квадрата и автомат на 16 ампер? А вдруг зарядка коротнет? )))))
Такое бывает. У меня один раз зарядку внутри так коротнуло, что крышку пластиковую оторвало и в другой конец комнаты закинуло.
Была бы под автоматом в 1 ампер такого фейрверка бы небыло.
 
A

ArtemSaratov

Активный участник
Регистрация
16.08.2004
Сообщения
12 563
Реакции
420
Баллы
83
Меня тут просят электроплиту подключить, а у меня мозги в раскоряку - как это сделать. Первый раз таких зверей вижу. О_()
Дано: зависимая духовка Аристон (модели нет, есть фото. Такое:
IMG_20211004_133317.jpg

И зависимая же варочная Bosh NKN645H14. Вот с такими проводами:

u4_yw7axF2bEdJVriJnEiRxgF2JOYh1k.jpg
Собсна, вопросы:
1.Их вообще можно вместе подключать? Это же разные бренды, у них стандартизированы подключения?
2.Как это подключать? Когда отдельно варка на 7,5 кВт и духовка на 3 кВт я могу понять. Тащим от щитка до варки провод 3*6, до духовки 3*4 кв.мм и подключаем.
А тут же получается, что духовка пропускает через себя транзитом варочную. Или на них две группы клемм, один для себя, другой для передачи на варку?
 
ВиталЁк

ВиталЁк

Активный участник
Регистрация
27.03.2010
Сообщения
29 285
Реакции
536
Баллы
113
Меня тут просят электроплиту подключить, а у меня мозги в раскоряку - как это сделать. Первый раз таких зверей вижу. О_()
Дано: зависимая духовка Аристон (модели нет, есть фото. Такое:
Посмотреть вложение 497472

И зависимая же варочная Bosh NKN645H14. Вот с такими проводами:

Посмотреть вложение 497473
Собсна, вопросы:
1.Их вообще можно вместе подключать? Это же разные бренды, у них стандартизированы подключения?
2.Как это подключать? Когда отдельно варка на 7,5 кВт и духовка на 3 кВт я могу понять. Тащим от щитка до варки провод 3*6, до духовки 3*4 кв.мм и подключаем.
А тут же получается, что духовка пропускает через себя транзитом варочную. Или на них две группы клемм, один для себя, другой для передачи на варку?
А у духовки какие провода?)
 
Верх Низ